Страница 1 из 1
					
				Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика
				Добавлено: 08 мар 2012, 01:59
				 admin
				Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика
			
		
				
			
 
						- electroboard.gif (26.3 КБ) 42938 просмотров
 
		
		
		
			  
			 
			
					
				Re: Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика
				Добавлено: 16 май 2012, 08:47
				 Georgi
				По закону о Электробезопасности Эстонии цветовая маркировка должна быть в кабелях такая :
L1 - коричневый цвет ,
L2 - чёрный цвет , 
L3 - белый или серый ,
N - синий , 
PE - koro - жёлто-зелёный цвет 
Указанные у Вас марки кабелей - российского производства и в Эстонии используются очень мало . Больше распространены кабели марки PPJ.
			 
			
					
				Re: Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика
				Добавлено: 21 фев 2013, 21:43
				 admin
				На территории Евросоюза и, в частности, Эстонии, действует
Стандарт 
HD 308 S2:2001  
Принят CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) 2001
Переход должен был быть осуществлён к 01.04.2006.
| Число проводов | Защитное заземление PE | 
Нейтраль N | Фаза L1 | Фаза L2 | Фаза L3 | 
| 3 | жёлто-зелёный | синий | коричневый |  |  | 
| 4 | жёлто-зелёный | - | коричневый 
 | чёрный | серый 
 | 
| 5 | жёлто-зелёный | синий | коричневый | чёрный | серый | 
еле нашёл 
http://www.scribd.com/doc/72470701/HD-308-S2-2001
а также см. Отличительная расцветка изолированных жил