Page 1 of 1

Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика

Posted: 08 Mar 2012, 01:59
by admin
Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика
electroboard.gif
electroboard.gif (26.3 KiB) Viewed 23033 times

Re: Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика

Posted: 16 May 2012, 08:47
by Georgi
По закону о Электробезопасности Эстонии цветовая маркировка должна быть в кабелях такая :

L1 - коричневый цвет ,
L2 - чёрный цвет ,
L3 - белый или серый ,
N - синий ,
PE - koro - жёлто-зелёный цвет

Указанные у Вас марки кабелей - российского производства и в Эстонии используются очень мало . Больше распространены кабели марки PPJ.

Re: Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика

Posted: 21 Feb 2013, 21:43
by admin
На территории Евросоюза и, в частности, Эстонии, действует
Стандарт HD 308 S2:2001
Принят CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) 2001
Переход должен был быть осуществлён к 01.04.2006.
Число проводовЗащитное заземление PE Нейтраль NФаза L1Фаза L2Фаза L3
3жёлто-зелёныйсинийкоричневый
4жёлто-зелёный-коричневый
чёрныйсерый
5жёлто-зелёныйсинийкоричневыйчёрныйсерый
еле нашёл :)
http://www.scribd.com/doc/72470701/HD-308-S2-2001

а также см. Отличительная расцветка изолированных жил
Расцветка жил по HD_308.pdf
(59.51 KiB) Downloaded 1284 times