Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика

Ответить
admin
Site Admin
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 05:10
Контактная информация:

Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика

Сообщение admin » 08 мар 2012, 01:59

Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика
electroboard.gif
electroboard.gif (26.4 КБ) 16108 просмотров

Georgi
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 май 2012, 08:36
Контактная информация:

Re: Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика

Сообщение Georgi » 16 май 2012, 08:47

По закону о Электробезопасности Эстонии цветовая маркировка должна быть в кабелях такая :

L1 - коричневый цвет ,
L2 - чёрный цвет ,
L3 - белый или серый ,
N - синий ,
PE - koro - жёлто-зелёный цвет

Указанные у Вас марки кабелей - российского производства и в Эстонии используются очень мало . Больше распространены кабели марки PPJ.

admin
Site Admin
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 05:10
Контактная информация:

Re: Пример соединения автоматов, УЗО, и счётчика

Сообщение admin » 21 фев 2013, 21:43

На территории Евросоюза и, в частности, Эстонии, действует
Стандарт HD 308 S2:2001
Принят CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) 2001
Переход должен был быть осуществлён к 01.04.2006.

Число проводовЗащитное заземление PEНейтраль NФаза L1Фаза L2Фаза L3
3жёлто-зелёныйсинийкоричневый
4жёлто-зелёный-коричневый
чёрныйсерый
5жёлто-зелёныйсинийкоричневыйчёрныйсерый


еле нашёл :)
http://www.scribd.com/doc/72470701/HD-308-S2-2001

а также см. Отличительная расцветка изолированных жил
Расцветка жил по HD_308.pdf
(59.97 КБ) 1010 скачиваний